Zasilacz buforowy ZBP 41
- napięcie zasilania: 230V AC
- napięcie robocze: 21-29V DC
- maksymalny prąd wyjściowy: 3A
- ilość niezależnie zabezpieczonych wyjść: 2
- miejsce na akumulator: 2x 18Ah/12V
- stopień ochrony: IP30
- wymiary: 95 x 220 x 400mm
- napięcie buforowania (dla 20ºC): 27.6V DC
- maksymalny pobór prądu z sieci: 1A
- pobór mocy: 160VA (max)
- maksymalny prąd dla jednego wyjścia 2A
- zakres temperatur pracy: -20ºC ~ +50ºC
- masa: 4kg
Zasada działania...
Sygnalizacja optyczna i akustyczna pracy zasilacza oraz awarii.
Praca przy zasilaniu podstawowym 230V AC:
- kontrolka "zasilanie podstawowe": świeci
- kontrolka "Ładowanie / Konserwacja": miga - zasilacz jest w trybie ładowania głównego (prąd ładowania akumulatorów >350mA). W tym czasie nie są przeprowadzane żadne testy akumulatora.
- kontrolka "Ładowanie / Konserwacja": świeci - prąd ładowania spadł poniżej 350mA, zasilacz wchodzi w tryb konserwacji. W tym stanie zasilacz co 10s przeprowadza testy na obecność akumulatora i mierzy jego rezystancję wewnętrzną.
- kontrolka "Ładowanie / Konserwacja": nie świeci - brak podłączonego akumulatora.
- kontrolka "Aku naładowany": świeci - oznacza to, że napięcie na zaciskach akumulatorów > 25V
- kontrolka "Aku sprawny": świeci - oznacza to, że napięcie na zaciskach akumulatorów > 23.7V
- kontrolka "Awaria": miga - w sytuacjach gdy rezystancja wewnętrzna akumulatora > 500mΩ lub czas ładowania głównego przekroczył 1800 minut lub napięcie akumulatora <21.7V
Praca przy braku zasilania podstawowego 230V AC (zasilanie awaryjne):
- kontrolka "zasilanie podstawowe": nie świeci
- kontrolka "Ładowanie / Konserwacja": nie świeci
- kontrolka "Aku naładowany": błyska co 1 sek gdy napięcie akumulatora > 25V
- kontrolka "Aku sprawny": błyska co 1 sek o ile napięcie akumulatora > 23.7V
- kontrolka "Awaria": miga co 1 sek gdy napięcie akumulatora < 21.7
- styki przekaźnika: rozwarte
Automatyczne wyłączenie zasilacza podczas zasilania awaryjnego.
Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie do wartość 21.3V nastąpi automatyczne odłączenie akumulatorów ze zwłoką 60s. Jeżeli w czasie odliczania zwłoki nastąpi spadek napięcia akumulatorów do wartość 21V, wówczas akumulatory zostaną odłączone natychmiast.
Awaryjne uruchomienie zasilacza.
Jeżeli jest potrzeba uruchomienia zasilacza do pracy awaryjnej bez wcześniejszego podania zasilania podstawowego 230V AC to wówczas należy za pomocą cienkiego przedmiotu (zapałka) wcisnąć i przytrzymać do momentu zapalenia się odpowiednich kontrolek przycisk oznaczony Start.
Budowa...
Zasilacz ZBP-41 jest umieszczony w stalowej obudowie przystosowanej do zawieszana na ścianie. Wewnątrz obudowy jest przewidziane miejsce na dwa akumulatory szczelne o pojemność do 18Ah. Na płycie czołowej zasilacza są wyprowadzone kontrolki sygnalizujące stan pracy zasilacza oraz przycisk dostępny poprzez otwór za pomocą wąskiego przedmiotu służący do uruchomienia zasilacza w przypadku braku zasilania podstawowego 230V. Po zdjęciu przedniej części obudowy dokonywane są wszystkie podłączenia oraz dostępne są bezpieczniki. Kable doprowadzające sieć 230V AC jak i podłączenia 24V DC oraz sygnały informacyjne są dołączane do układu zasilacza za pomocą zacisków śrubowych. Zastosowane zaciski umożliwiają również na szybie rozłączenie. Na śrubowej listwie zaciskowej wyprowadzone są styki NC przekaźnika sygnalizującego awarię. W przypadku awarii styki przekaźnika zostają rozwarte.
Zastosowanie...
Zasilacz buforowy ZBP41 znajduje zastosowanie tam, gdzie niezbędne jest zagwarantowanie zasilania 24V niezależnie od stanu sieci energetycznej. Zasilacz przeznaczony jest w szczególności do współpracy z Systemem Sygnalizacji pożarowej AFS42. Zasilacz ZBP41 przeznaczony jest do montowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma niebezpieczeństwa przedostania się wody do jego wnętrza.