Zasilacz buforowy Pulsar PSB15[zasłonięte] 24V 5,5A 155W
Wysokiej jakości polski produkt firmy Pulsar!
Tutaj znajdziesz instrukcję oraz szczegółową specyfikację zasilacza.
Cechy zasilacza:
bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/5,5A
szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
wysoka sprawność 84%
kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
prąd ładowania akumulatora 0,5A/2A, przełączany zworką
zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
sygnalizacja optyczna LED
zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe (wejście AC)
- przeciążeniowe OLP
Opis:
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia
24 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia
U=27,6 V DC o wydajności prądowej:
1. Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 3,5A + 2A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 5,5A.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Dane techniczne:
Zasilanie: 176÷264V AC 50÷60Hz
Pobór prądu: 1,4A@230VAC max.
Moc zasilacza: 155 max.
Sprawność: 84%
Napięcie wyjściowe: 27,6V DC – praca buforowa; 19V÷27,6V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy: 5A + 0,5A ładowanie akumulatora; 3,5A + 2A ładowanie akumulatora
Prąd wyjściowy tAMB<30°C: 5A + 0,5A ładowanie akumulatora; 3,5 A + 2A ładowanie akumulatora
Prąd wyjściowy tAMB=40°C: 3,3 A + 0,5A ładowanie akumulatora; 1,8 A + 2A ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 24÷28VDC
Napięcie tętnienia: 150mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora: 0,5A lub 2A max.; przełączany zworką
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: elektroniczne
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora OLP: bezpiecznik polimerowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>115% ÷ 150% napięcia wyjściowego - odłączenie napięcia wyjściowego, przywracane automatycznie
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<19 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy: tak; LED zielona - obecność napięcia AC
Wyjście sygnalizacji optycznej LED: LEC AC - obecność napięcia AC; LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
Warunki pracy II klasa środowiskowa, -10
oC÷40
oC; wilgotność względna 20-90% (bez kondensacji)
Wymiary: 199 x 110 x 50 (WxHxD)
Waga netto/brutto: 0,76kg/ 0,82kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007: I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
Złącza - zasilanie: Φ0,63÷2,5 I/O PCB : Φ0,41÷1,63, wyjścia akumulatora: 6,3F-2,5/40cm.
Uwagi:
W komplecie kable do podłączenia akumulatorów. Możliwość montażu na szynie DIN - wymaga uchwytu PSDIN2.
Gwarancja: 12 m-cy
Na innych naszych aukcjach znajdują się również akumulatory do zasilaczy buforowych.