Zasilacz buforowy MeanWell ZBFF-12V-3A-7Ah 12V 3A
Opis:
Zasilacz służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V nawet przy zaniku (awaria, odłączenie) sieci elektroenergetycznej. Jest to tzw. funkcja UPS z typem napięcia wyjściowego z napięciem stałym. Dzięki zastosowaniu takiego zasilacza, odbiornik jest chroniony zarówno przed krótkotrwałymi (sekundy, minuty), jak i dłużej trwającymi przerwami. Czas podtrzymania zależy od zastosowanej pojemności akumulatora, oraz poboru prądu przez obciążenie. Zasilacz zapewnia ładowanie akumulatora, a także utrzymywanie go w stanie maksymalnego naładowania podczas obecności sieci elektroenergetycznej. W skrzynce można umieścić akumulator, który nie jest integralną częścią zestawu (akumulator należy zakupić oddzielnie).
Cechy:
- Zabezpieczenia wyjścia: Zwarciowe / Przeciążeniowe
- Zabezpieczenia baterii: przed nieprawidłowym podłączeniem / przed głębokim rozładowaniem
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Kontrola prądu ładowania
- Przystosowany do współpracy z akumulatorem VRLA AGM o pojemności 7-9Ah
Specyfikacja elektryczna:
Wyjście:
Napięcie znamionowe - tryb sieciowy: 13.8V
Napięcie znamionowe - tryb bateryjny: 10.5 ÷ 13.8V
Prąd znamionowy: 3A
Zakres prądu: 0 ÷ 3A
Moc znamionowa: 48W
Tętnienia i szumy (typ.): 240mV
P-P
Tolerancja [2] ± 5%
Bateria:
Miejsce na akumulator: 12V / 7.2 ÷ 9Ah VRLA AGM
Nominalne napięcie akumulatora: 12V
Parametry ładowania: I
NOM = 0.2A , I
MAX = 1A, U
BAT = 13.8V
Wejście AC:
Zakres napięcia: 90 ÷ 264VAC
Sprawność (typ.): 80%
Prąd pobierany z sieci (max.): 0.9A / 230VAC
Prąd rozruchowy (max.): 60A / 230VAC
Zabezpieczenia wyjścia:
Przeciążeniowe: Zakres: 125 ÷ 150% prądu znamionowego (Typ: naprzemienne zał./wył. Napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny aktywującej zabezpieczenie.)
Zwarciowe: Typ: odcięcie napięcia wejściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny.
Nadnapięciowe: Zakres: 120 ÷ 140% prądu znamionowego (Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia wejściowego.)
Zabezpieczenia baterii:
Przed nieprawidłowym podłączeniem(biegunowość) akumulatora, przeciążeniowe (Typ: jednokrotne (bezpiecznik wewnątrz modułu zasilającego))
RGR (Rozłączenie Głębokiego Rozładowania) Zakres: 10.5 ± 0.5V (Typ: przekaźnikowe odcięcie baterii)
Funkcjonalność:
Sygnalizacja stanu pracy LED: żółta dioda AC OK w drzwiach skrzynki
Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego LED: zielona dioda DC OK w drzwiach skrzynki
Środowisko pracy:
Temperatura pracy: -5°C ÷ +45°C
Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90% względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania: -20°C ÷ +60°C, 10 ÷ 95% względna (bez kondensacji)
Normy bezpieczeństwa i EMC:
Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN60950-1
Wytrzymałość izolacji: WE – WY: 2.5kVAC; WE – OBUDOWA: 1.5kVAC, WY – OBUDOWA: 0.5kVAC
Zakłócenia promieniowane i przewodzone - EMI: Zgodność z EN 55022
Odporność - EMS: Zgodność z EN61000-4-2, -4, -5, -11
Inne:
Wymiary wewnętrzne / zewnętrzne: 300*220*90 (szer.*dł.*gł.); 254*254*78 (szer.*dł.*gł.)
Masa netto / brutto: 1.6kg / 1.8kg
1. Podane parametry(jeżeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia wejściowego 230VC, znamionowego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia 25°C.
2. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian
prądu obciążenia.
3. Zasilacz jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrób finalny przez wykwalifikowany personel i nie może być traktowany jako samodzielne
urządzenie. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego, wówczas wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.
Gwarancja: 12 m-cy
Na innych naszych aukcjach znajdują się również akumulatory do zasilaczy buforowych.