Zasilacz buforowy impulsowy PSBEN 13.8V/10A/17Ah/EN/LCD - wyświetlacz LCD
- obudowa: metalowa, natynkowa, skręcana
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- wyjście zasilania:
- 1,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2
- 0,56A/13,8VDC - dla stopnia 3
- 10A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania
- miejsce na akumulator: 18Ah/12V
- prąd ładowania akumulatora: 0,6A/1,5A/2,2A/3A
- sprawność: 80%
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, tamper
- zgodność z normą: EN50131
- wyjścia techniczne: EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS- awaria akumulatora
- wymiary: 405 x 375 x 170+8mm
Rys.1 Wyświetlacz LCD.
Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 50131-6 w stopniu 1 ~ 3 oraz klasie środowiskowej II. Zasilacz zaprojektowany jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący: - stopień 1 oraz 2 okres gotowości 12h - prąd wyjściowy 1,4A + 3A ładowanie akumulatora
- stopień 3 okres gotowości 30h, jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 - EN50131-1) - prąd wyjściowy 0,56A + 3A ładowanie akumulatora
- okres gotowości 60h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 - EN50131-1) - prąd wyjściowy 0,28A + 3A ładowanie akumulatora
Ogólne zastosowania: - prąd wyjściowy 10A + 0,6A ładowanie akumulatora
- prąd wyjściowy 9,1A + 1,5A ładowanie akumulatora
- prąd wyjściowy 8,4A + 2,2A ładowanie akumulatora
- prąd wyjściowy 7,6A + 3,0A ładowanie akumulatora
- sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 10,6A
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej o kolorze czarnym z miejscem na akumulator 18Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełączniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża. System zdalnej kontroli parametrów... Zdalny monitoring (opcja: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB) Zasilacz został przystosowany do pracy w systemie w systemie którym wymagana jest zdalna kontrola parametrów pracy w centrum monitoringu. Przesyłanie informacji o stanie zasilacza możliwe jest poprzez zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego modułu komunikacyjnego realizującego komunikację w standardzie Wifi, Ethernet lub RS485. Możliwe jest także dołączenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.
Rys.2 Schemat zdalnej kontroli parametrów.
|