Zasilacz buforowy GLP ZUPS/12 4/7 - 12V 4A 7Ah
Opis:
Zasilacz służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V nawet przy zaniku (awaria, odłączenie) sieci elektroenergetycznej. Jest to tzw. funkcja UPS z typem napięcia wyjściowego z napięciem stałym. Dzięki zastosowaniu takiego zasilacza, odbiornik jest chroniony zarówno przed krótkotrwałymi (sekundy, minuty), jak i dłużej trwającymi przerwami. Czas podtrzymania zależy od zastosowanej pojemności akumulatora, oraz poboru prądu przez obciążenie. Zasilacz zapewnia ładowanie akumulatora, a także utrzymywanie go w stanie maksymalnego naładowania podczas obecności sieci elektroenergetycznej. W skrzynce można umieścić akumulator, który nie jest integralną częścią zestawu (akumulator należy zakupić oddzielnie).
Cechy:
- Zabezpieczenia wyjścia: Zwarciowe / Przeciążeniowe
- Zabezpieczenia baterii: przed nieprawidłowym podłączeniem / przed głębokim rozładowaniem
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Kontrola prądu ładowania
- Przystosowany do współpracy z akumulatorem VRLA AGM o pojemności 7-9Ah
Specyfikacja elektryczna:
Wyjście:
Napięcie znamionowe - tryb sieciowy: 13.8V
Napięcie znamionowe - tryb bateryjny: 10.5 ÷ 13.8V
Prąd znamionowy: 4A
Zakres prądu: 0 ÷ 4A
Moc znamionowa: 60W
Tętnienia i szumy (typ.): 240mV
P-P
Tolerancja [2] ± 5%
Bateria:
Miejsce na akumulator: 12V / 7.2 ÷ 9Ah VRLA AGM
Nominalne napięcie akumulatora: 12V
Parametry ładowania: I
NOM = 0.2A , I
MAX = 1.4A, U
BAT = 13.8V
Wejście AC:
Zakres napięcia: 90 ÷ 264VAC
Sprawność (typ.): 80%
Prąd pobierany z sieci: 0.8A / 230VAC
Prąd rozruchowy (max.): 60A / 230VAC
Zabezpieczenia wyjścia:
Przeciążeniowe: Zakres: 125 ÷ 150% prądu znamionowego (Typ: naprzemienne zał./wył. Napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny aktywującej zabezpieczenie.)
Zwarciowe: Typ: odcięcie napięcia wejściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny.
Nadnapięciowe: Zakres: 120 ÷ 140% prądu znamionowego (Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia wejściowego.)
Zabezpieczenia baterii:
Przed nieprawidłowym podłączeniem(biegunowość) akumulatora, przeciążeniowe (Typ: jednokrotne (bezpiecznik wewnątrz modułu zasilającego))
RGR (Rozłączenie Głębokiego Rozładowania) Zakres: 10.5 ± 0.5V (Typ: przekaźnikowe odcięcie baterii)
Funkcjonalność:
Sygnalizacja stanu pracy LED: żółta dioda AC OK w drzwiach skrzynki
Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego LED: zielona dioda DC OK w drzwiach skrzynki
Środowisko pracy:
Temperatura pracy: -5°C ÷ +45°C
Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90% względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania: -20°C ÷ +60°C, 10 ÷ 95% względna (bez kondensacji)
Normy bezpieczeństwa i EMC:
Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN60950-1
Wytrzymałość izolacji: WE – WY: 2.5kVAC; WE – OBUDOWA: 1.5kVAC, WY – OBUDOWA: 0.5kVAC
Zakłócenia promieniowane i przewodzone - EMI: Zgodność z EN 55022
Odporność - EMS: Zgodność z EN61000-4-2, -4, -5, -11
Inne:
Wymiary wewnętrzne / zewnętrzne: 250*250*70 (szer.*dł.*gł.); 254*254*78 (szer.*dł.*gł.)
Masa netto / brutto: 1.6kg / 1.8kg
1. Podane parametry(jeżeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia wejściowego 230VC, znamionowego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia 25°C.
2. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian
prądu obciążenia.
3. Zasilacz jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrób finalny przez wykwalifikowany personel i nie może być traktowany jako samodzielne
urządzenie. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego, wówczas wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.
UWAGA! Akumulator widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu.
Gwarancja: 12 m-cy
Karta katalogowa zasilacza (plik PDF).